待解决

PLC维修到底从哪下手啊?手头一台西门子死活通讯不上

杰姐
杰姐
2026/05/17 16:50

干了几年自动化,现在想自己接点小活干,前阵子客户一台S7-200 SMART突然通讯不上,我过去一看,PLC电源灯正常,RUN灯也亮着,就是跟触摸屏和电脑都连不上。换过网线、换过端口,电脑能ping通网关但就是连不上PLC。这情况我怀疑是CPU主板通讯口坏了,但手上没备件,又不能耽误客户产线。想问问各位,这种没备件的情况下有啥应急办法?还有平时手头该备哪些常见PLC的备件比较合理?

14 3

全部回复 (3)

2008
2008#1

应急的话,先把程序和触摸屏程序都备份好,跟客户说清楚风险,可以试着刷固件看看,有些通讯故障刷固件能救回来。我手头常备的就是S7-200 SMART的CPU主板一块、网线水晶头一包、还有几种品牌的编程电缆。SMART这玩意儿太便宜了,客户往往不愿意花钱修主板,所以备件压货得看你们当地的客户群用啥多。

2026/05/18 04:14
laojianguo
laojianguo#2

等等,ping通网关是啥意思?你说的是ping通PLC本身的IP还是ping通交换机?这种描述不清最容易误判。S7-200 SMART默认IP一般是192.168.2.1,你电脑直连的时候IP地址段对不对?还有那个SMART跟触摸屏走的是不是以太网?如果走485的话你那网线根本没用对地方。

2026/05/18 09:29
肖威
肖威#3

我是做设备维护的,手上常年备着三菱FX5U和西门子SMART的CPU各一台,还有欧姆龙的CP1E。主要看你们当地工厂用啥多,三菱FX系列在江浙沪这边保有量巨大,基本不愁卖。备件成本这块,建议先备通讯线和编程电缆这种易损件,主板这种大件真不如找本地同行借或者二手群淘一个,自己压货资金压力太大。

2026/05/18 18:16