现场一台安川MH24带视觉走JOB,跑了大概两小时会报一次4107(偏差超限),停个十几秒重试又正常,连续三天每天出现一两次。机械部分查过没问题,示教器上各轴反馈也正常,光源和相机时序都稳。
有人遇到过类似的么?怀疑是伺服跟随跟不上还是通讯抖了,DX200控制器。
4107偏差超限先看报警时哪个轴、再看是位置环还是转矩环报。MH24这机型JOB里如果用了位置偏移变量,多半是变量计算精度的问题——你用的可能是实数变量,单步累积误差大了就会超限。改用整数型(1000倍倍率)再跑两小时试试,我们以前也是这种毛病,撑不过一小时就报。
通讯波动也会报这个。你把DX200和视觉那一段的以太网线换根屏蔽好的,或者把控制器的通讯周期从默认改到16ms先观察。我们现场有个项目就是交换机网线干扰,改了之后一周没再报。
机械没问题不一定真没问题,减速机背隙你测了没?MH24用个三五年之后J3轴背隙能到0.1mm以上,加上负载惯量变化,走长路径肯定会偶发超限。
视觉出坐标给机器人的时序有延迟没?