ABB IRB1200 走profinet跟西门子1500通讯老是丢包咋整

lin_zhiqiang
lin_zhiqiang
2026/05/18 23:39

现场一套ABB IRB1200配IRC5控制器,走profinet跟西门子1500PLC通讯,IO信号老是抽风,时不时丢一两个包,机器人那边报警提示通讯中断几秒又自己恢复。屏蔽都接好了,profinet线也换过施耐德的,PLC那边没报过错,机器人端DSQC652板也换过新的了,还是偶尔丢。

有没有遇到过同样情况的?是要调profinet的刷新周期还是robotware版本问题?我们这边robotware是6.08的,PLC是1516。

12 3

全部回复 (3)

aa218453
aa218453#1

先把你profinet的刷新周期从默认的4ms拉到8ms或者16ms试试,1500跟ABB通讯刷新太快本身就不稳。我们这边1210配IRB1200用1ms经常丢,改成4ms后一个月都没再出过问题。另外看看是不是中间加了非管理型交换机,ABB这边对profinet交换机的要求挺挑的,最好直接点对点或者用西门子SCALANCE。

2026/05/19 04:48
jie123
jie123#2

DSQC652是啥,那是老profibus板子吧,profinet应该用DSQC1030或者DSQC1031,你板子型号发出来看下,别搞混了。

2026/05/21 01:40
董志成
董志成#3

robotware 6.08版本偏老了,跟1500新固件握手的时候有兼容问题,升到6.12或者6.15试试,我们之前也是这套,升级之后通讯再没丢过。

2026/05/24 19:33