讨论

汇川H5U通讯口烧了,能直接换主板吗?有没有维修手册PDF

平平安安
平平安安
2026/05/23 07:25

现场一台汇川H5U,上电正常,PLC指示灯也亮,就是跟触摸屏和昆仑通态MCGS通讯不上,换了根网线也不行。用编程软件ping了一下发现Ethernet口完全不通,另一个COM口倒是能连上PLC下载程序。怀疑是不是通讯口硬件挂了。

想问下老哥们,这板子以太网口坏了能单独修吗?还是要整个主板一起换?有没有靠谱的维修手册或者电路图PDF能发一份给我看看哪块电路出问题。机型是H5U-1614MTD,2021年出厂的。

21 3

全部回复 (3)

邓立新
邓立新#1

Ethernet口单独坏大概率是网口变压器或者PHY芯片挂了,主板不至于整个报废。我们去年修了三台类似故障的H5U,两台是HR601680网口变压器击穿,一台是PHY芯片RTL8201F虚焊。用风枪200度吹一下重新加锡就恢复了,没那么复杂。你先拆开看看网口周围有没有明显烧黑或者鼓包的元件,没有的话大概率就是虚焊,加焊一下试试。手册这种东西官方一般不给流出,你可以去汇川官网技术支持那栏下载H5U系列的硬件手册,里面有主板电路框图,足够定位故障了。

2026/05/23 07:49
生意人
生意人#2

为啥非得要PDF啊?直接打汇川400售后电话报序列号,工程师会给你发维修流程文档的,比网上传的PDF版本新。主板能修就别换,我们这边H5U主板换一块要3800,维修一次报价才800,你自己算算哪个划算。

2026/05/28 02:58
jie123
jie123#3

别听他们说加焊就行的,2021年的机器到现在都三年多了,BGA封装的PHY芯片焊盘氧化你加热一次过三个月又得虚焊。要修就直接换芯片加锡,别省那几块钱。我们厂里吃过这个亏,加焊了两次最后还是换了主板才彻底解决。

2026/06/11 07:12