安川机器人dout信号能直接驱动继电器吗,省个中间模块?

2648675836
2648675836
2026/05/24 22:35

手上有个小活,给客户做一条搬运线,用的安川DX200,配个普通气缸夹手需要电磁阀。本来想省点钱,dout点直接拉24V到24V继电器线圈,让继电器去推电磁阀,结果被客户那边电气工程师拦住了,说dout输出能力不够,会烧点。到底dout单点能带多大负载?我记得以前手册上写的是每个点几百毫安来着,但具体数字忘了。

另外如果真要加中间模块,DK200那种继电器模块贵不贵,一个点位大约啥价位,工期上多耽误几天?客户预算卡得紧,想先把成本和交期摸清楚再跟他谈。

18 3

全部回复 (3)

平平淡淡才是真
平平淡淡才是真#1

dout单点输出一般是100mA左右,DX200那几路加起来也就一共1A上下。你要是直接驱动24V继电器线圈,大部分小型继电器吸合电流都得50-80mA,理论上能拉得动,但问题是连续工作发热、触点寿命短,而且万一线圈短路dout直接烧板,修控制器比买模块贵十倍。我做过两条线都是老老实实用中间继电器,DK200那种国产兼容模块一个点40-60块,正品欧姆龙模块100左右,配上线槽和接线端子,一个点位全套下来大概120-150块。工期多半天到一天,主要花在走线和测试上,这点时间客户一般能接受。你要真给客户省钱省到控制板烧了,后续扯皮更麻烦。

2026/05/25 13:03
老沈
老沈#2

先别急着算成本,你那个电磁阀是几位的?单电控还是双电控?双电控的话两个电磁阀同时动作,dout两个点一起开瞬间电流翻倍,更悬。还有继电器选型上,建议用固态继电器或者光耦隔离模块,根本不存在触点烧毁的问题,便宜的台湾阳明一个才二三十块。

2026/05/26 19:18
刘春生
刘春生#3

我上个月刚踩过这坑,用的YRC1000,dout带了个指示灯加继电器,调试阶段没啥事,跑了两天班继电器触点粘连,机器人急停都按不下来,最后查出来是dout带载能力不够,输出波形都畸变了。后来全改成汇川的中间继电器板子,一个点位80块,工期多了一天。你这活儿预算紧的话,国产继电器模块够用了,没必要硬上进口件。

2026/05/26 19:28