点胶机PLC程序怎么写?三轴联动+胶量闭环这块有点蒙

吕彬
吕彬
2026/05/25 13:26

手里有个小活,桌面式三轴点胶机,XYZ三个步进加一个点胶阀,客户要求胶量根据出胶压力做点PID调节,阀那边已经带压力反馈了。我用的是三菱FX5U,配1PG模块带脉冲。

现在卡在两个地方:一是三轴插补我直接用DRVA指令一段段往下发,走连续轨迹的时候感觉丢脉冲,偶尔还撞限位,是不是要换成表格定位那种?二是胶量闭环是放在主程序里每个扫描周期跑,还是开个定时中断跑?扫描周期我看现在都20ms了,加了PID块之后感觉响应慢半拍。

有没有做过类似设备的兄弟,把程序框架大概说一下,核心那几段FC/FB怎么拆的,多谢。

10 3

全部回复 (3)

hui88
hui88#1

三轴连续轨迹就别用DRVA一段段发了,FX5U的表格定位(GX Works3里叫"定位表")可以一次塞几百个点进去,每个点带位置+速度+加减速时间,PLC按表顺序自动跑,不会丢脉冲也不会撞限位。步进电机走连续轨迹丢脉冲基本都是指令间隔不够导致的,DRVA执行完到下一条之间有个几ms的硬延迟,累积起来步进电机就堵转了,撞限位是家常便饭。

压力闭环我建议开10ms的循环中断跑,不要塞主程序。FX5U的PID指令在主程序里跑一个周期本身就要几ms,再加上三轴定位指令占的资源,扫描周期很容易就破50ms了,闭环就废了。我之前做的项目开的是I51定时中断10ms,PID输出直接给点胶阀的PWM口,响应快很多。

另外提醒一下,三菱步进配1PG记得把加减速时间给够,至少200ms以上,不然高速过弯的时候惯性会顶到机械结构,点胶头偏移0.01mm胶量就不准了。

2026/05/25 18:52
老婆孩子热炕头
老婆孩子热炕头#2

表格定位是好东西,但FX5U的定位表点数是有限制的,GX Works3里1PG模块单表最多600个点,复位指令还要占用表项。你这个项目如果轨迹复杂的话,先在电脑里把点位都规划好再下,别在示教器上一段段试,浪费时间。另外圆弧插补FX5U本体的1PG模块是支持的,不用额外加模块,把插补模式选"2轴直线插补"或者"3轴直线插补",圆弧走不了就走微段直线逼近。

2026/06/02 15:47
gangd81
gangd81#3

压力反馈做PID这事本身就有点别扭,胶水黏度随温度变化、固化速度随时间变化,你这套压力反馈能跟得上?我接触的几个点胶厂家最后都改成了"前馈+压电喷射",干脆不用阀门调节,用压电陶瓷打频率控制胶量,响应速度比PID快一个数量级。你们项目预算够的话往这个方向想想,阀门调节胶量这路子是十几年前的老方案了。