紧急求助

伺服报警ALM+ 和ALM- 怎么接?有点迷糊

zmj1992
zmj1992
2026/06/11 21:50

最近搞一台三菱JE伺服,走的内部24V给抱闸,抱闸那路已经搞定了。现在卡在ALM报警输出上,手册上写的是ALM+ ALM- 一对常闭触点,但没说是干接点还是湿接点,也搞不清PLC这边要怎么采集。

我手上FX5U,伺服那边CN1 25针ALM+、ALM-我想直接拉两根线回PLC的X点行不行?还是必须中间串个继电器?驱动器侧COM端子要不要另外接?伺服没报警时ALM+和ALM-是通的还是断的?有经验的师傅说下,最好把接法和PLC侧梯形图逻辑都给我讲讲,我明天就要上电调试了。

16 4

全部回复 (4)

大吉大利
大吉大利#1

三菱JE的ALM输出本身就是光耦隔离的干接点形式,ALM+ ALM-内部就是一对晶体管输出,没有报警的时候ALM+和ALM-是导通的(也就是通态),报警时断开。你FX5U直接接X点完全没问题,但有两点要注意:第一PLC的S/S端子接成漏型还是源型要和伺服COM端的跳线对应好,JE伺服CN1的COM端一般是接DC24V+还是-要看手册那张IO表,错了就永远没信号或者一直报警;第二ALM输出接进PLC后,建议在梯形图里用常闭触点检测,因为正常状态是通,报警状态是断,你写成[X0]这种常开逻辑反了,真报警了PLC根本收不到。

接线就是伺服ALM+接到X0,ALM-接到PLC的S/S(或者反过来也行,看源漏),COM端随便找个24V地接上就行,别悬空。我手上JE-B和JE-C都这么接过十几台,没出过问题。

2026/06/12 08:53
wei99
wei99#2

你确定要直接进PLC吗?我手上有几个项目都是中间加了一层施耐德的小型继电器,伺服那点功率虽然能直接驱动光耦,但现场干扰大的时候直接进PLC容易误触发,加个中间继电器做隔离反而更稳。反正ALM信号频率又不高,继电器响应速度完全够用。

2026/06/12 09:51
知足常乐
知足常乐#3

你梯形图里打算用常开还是常闭?三菱这个ALM和欧系有些伺服是反的,别按经验套,先在手动模式下让伺服跑起来,用万用表量一下ALM+和ALM-之间的电压或者通断状态再写程序,不然上线就报错。

2026/06/12 10:10
小明
小明#4

抱闸都搞定了还搞不定这个?你是不是没看手册第3章那张典型接线图啊,ALM旁边画得清清楚楚接X点就完事了,别自己想复杂了。

2026/06/12 10:36