待解决
abb irc5 profibus通讯不上,主站报间歇性掉站
曹志勇
2026/06/30 12:24
现场一台abb irc5控制柜走profibus跟西门子plc通讯,主站组态里从站地址拨的3,gsd文件装的是abb官网上那个0x0A6F版本的。问题是跑起来之后profibus主站偶尔会报从站掉站,通讯灯灭个一两秒又自己恢复,一天能来个五六次,报错的时候示教器上bus diagnostic里能看到profibus那一行变红,但驱动单元的诊断里又没报具体故障号。
屏蔽层我这边在柜子侧单端接地了,电缆也走的桥架没和动力混在一起,终端电阻拨的on。想问下这种情况一般是dsqc模块本身的事还是profibus板卡的事?有没有人遇到过类似间歇性掉站的问题?
83 4