现场一台MHMF202L1G6M的电机配A6的驱动器,开机回原点走到一半就跳Err13.8,断电重启能再走两三个循环又跳。编码器线我换过一根新的,故障一样。电机轴手动转起来很顺,没卡顿没异响。这种情况是不是电机内部的编码器挂了?有没有什么办法在驱动器面板上直接看编码器的反馈数据?
Err13.8就是编码器通讯异常,换线没用基本就是编码器本体或者电机后端那个板子的事了。能不能读出反馈数据看你参数设置,得用Panaterm软件连上去看历史波形。
线是屏蔽层那根接好没?松下那个编码器线屏蔽必须两端都接地,少一端就跳这个码。