急停先按下去,再去断主电,别上来就拔示教器那根通讯线,拔了控制器那边报链路故障有时候反而锁住。上电顺序是急停拍出来→主空开合上→等控制器自检完(一般1分钟左右,急的话盯着示教器右上角状态灯变成绿色常亮就行)→再动示教器。你说的拔线方案只有在示教器本身死机、控制器那边还在正常跑的情况下才能用,你现在本体绿灯闪着但示教器没反应,八成是示教器端的电源或者背光板挂了,这种硬拔线没用的。
还有个细节你注意一下,断电之前最好把当前的程序做个标记或者能拷出来就拷一下,ABB有些老型号的IRC5控制器断电后RAM里的临时数据会丢,虽然程序存在CF卡里不会没,但你现场万一有正在跑的点位没存就麻烦了。
另外你说客户催得急,那你就别直接断电重启,先看看示教器那个屏是彻底黑了还是有一点点背光,用手电照一下屏幕斜着看,有时候是屏的背光烧了但内容还在,这种换个示教器就行(IRC5的示教器二手的也就几千块),根本不用动控制器。