机器人网 App
手机扫码下载 · 或点击查看
项目里搞视觉分拣,相机装在皮带上方,PLC是西门子1200,视觉软件那边让我提供编码器反馈做皮带跟踪。问题是皮带是从别的设备借的,接线盒里就出来4根线,标了A、B还有24V、0V。我量了一下A对0V、B对0V都有24V,这接线对吗?
正常编码器不应该是开漏或者推挽输出吗?怎么量出来直供24V的,是不是已经被拉成NPN了?我要是直接接到1200的高速计数器口,会不会烧模块?
先别接PLC!把编码器型号发出来,A和B能测到24V说明是推挽输出的可能性大,得看具体型号。
我厂里用的是汇川的PLC,NPN的编码器直接接高速口没问题,PNP才需要加分压电阻。你先看编码器铭牌写的啥。
西门子1200高速计数口接24V编码器会烧的,不管PNP还是NPN,必须加电平转换模块或者用支持24V的漏型输入。