待解决
agv叉车举升限位开关接线,3根线还是2根线?
杰姐
2026/08/14 10:41
在做一个潜伏顶升式的agv项目,客户那边要求货叉举升到1.6m就要报警停车,超过1.8m直接切断上升信号。现在选的是欧姆龙D4V-8108Z这种行程开关,厂家资料写的是常开+常闭一组,但我看实物就引出3根线(COM、NO、NC),接线柱上只标了NO和NC两个口,COM那一根塞哪儿?
我准备把NC接到PLC的急停回路里,NO接到上升信号那根线上做互锁,这样接行不行?另外这个开关装在货叉根部的导向架上,靠货叉架的机械结构触发,靠谱不靠谱?有没有踩过坑的老哥说说。
69 4