库里一台KR16顶到工装了,机械臂限位块都崩了一块,减速机目前没明显异响,但关节零位肯定偏了。这种情况老哥们一般怎么走流程?是直接拆回厂家寄修,还是先在现场用专业的工具复位再跑测试?另外想问问大家,撞机之后除了检查机械部分,还需要重点排查哪些电气方面的隐患?比如伺服驱动、编码器这些会不会也受影响?
我之前在汽车焊装线也碰到过类似情况,库卡KR16撞机不罕见。减速机没异响不代表内部齿轮没事,齿面点蚀、滚针断裂这些故障早期靠听声根本判断不出来,必须用扭矩扳手检测反向间隙,超过0.1mm就得拆检。机械臂限位块崩了说明碰撞能量不小,建议你先把控制柜里RDC的角度值跟实际关节位置比对一下,偏差超过0.5度直接返厂,自己硬调会越调越乱。电气这块必须查驱动器的报警历史,我那次就发现F018编码器信号异常,后来换了编码器线才解决,别只盯着机械部分。库卡官方对撞机设备的处理有标准流程,私自复位会触发控制器里的碰撞检测锁机,到时候更麻烦。
你们厂里没有碰撞检测程序吗?库卡标配的DCC碰撞识别、ABB的Collision Detection这些功能必须开。我这边每个项目交付前都会把阈值调到合适值,真撞了至少能立刻停机,不会出现限位块都崩了还继续跑的情况。还有,撞机之后千万别直接上电复位,先用木槌敲敲各关节听听有没有杂音,比光听减速机声音靠谱。
那我不赞同直接返厂的说法,太耽误工期了。我们这边做法是先用激光跟踪仪测量各关节实际位置,跟示教器里的坐标做对比,偏差在2mm以内就现场用专业工具复位,再跑两小时负载测试,监测电机电流波形,没异常就接着用。上个月刚处理完一台FANUC R-2000iC撞机,复位后已经稳定运行三周了。
说白了撞机之后最该查的是外围电路吧?我见过一个案例,机械部分修好之后用了半个月又烧驱动器,后来查出来是线缆护套撞裂了,金属屑进到插头里导致短路。你最好把从控制柜到本体的所有线缆都过一遍,特别是编码器线和动力线,重点看弯曲半径最小的位置。