讨论

profibus和profinet到底差在哪,profibus还有必要学吗

小陈
小陈
2026/04/09 21:20

最近手上有个汽车焊装线改造的活儿,甲方非要用profinet,说现场总线以后都走这个。可我手底下这帮兄弟搞profibus搞了六七年了,IR站点表背得滚瓜烂熟,换profinet又要重新来一遍。

想问问各位,profinet相对profibus核心优势到底体现在哪?是实时性、通信速率还是布线方便?还有profibus在profibus IO或者某些带profibus接口的驱动上,是不是还得保留一段过渡期?改这套东西人力成本大概要多出多少工期?我得先跟甲方那边对账,别到时候报价漏项砸自己手里。

14 3

全部回复 (3)

杰哥
杰哥#1

直接说数字:profibus单段最大带宽12Mbps,profinet走工业以太网理论上能到100Mbps往上,但现场真用得着这么高带宽的焊装场景不多。profinet的核心优势不在速度,是诊断——GSD文件直接带设备拓扑和诊断信息,远比profibus的LED+拨码方便得多。你手下那帮人profibus经验扎实,学profinet主要是换个组态思路,西门子TIA里拖拽式配置比STEP7传统那一套省事,熟练工一周能上手。

2026/04/10 00:59
招财进宝
招财进宝#2

你这项目如果是新做,建议直接profinet全套,旧设备带profibus接口的用profinet/profibus网关过渡,保住现场不砸。工期上你得留出至少2周给现场调试和设备厂家联调,比纯profibus多30%人力预算。

2026/04/10 04:00
laoqiang
laoqiang#3

你这个逻辑就有问题,先别算成本,得看现场总线到底跑啥数据量。焊装线无非是I/O、伺服和焊机控制器,profibus 12M跑这种数据绰绰有余,profinet提升的那点速率对你根本没用。除非你要做视觉或者焊机数据大吞吐量的追溯上传,否则就是花冤枉钱。

2026/04/15 05:28