紧急求助

profinet跑着跑着就掉,重连上又撑不了多久

日进斗金
日进斗金
2026/04/11 09:18

现场一台库卡配西门子1500,走profinet,跑了大概两个礼拜开始出问题——机器人报profinet通讯故障停机,PLC那边也能看到从站掉线,过个十来秒自己又重连上了,然后继续干活,过个把小时又掉一次,频率越来越密。

网线换过了,交换机也换了一台新的,屏蔽层都按要求接的,拓扑就是一个PLC一个交换机拖两台机器人和一个IO站,星型接的。GSD文件重装过,PLC项目也重新下载过,还是老样子。有没有碰到过类似情况的,不像是硬件的问题但是又说不上来是哪儿的问题。

15 3

全部回复 (3)

恭喜发财
恭喜发财#1

先别瞎猜,把PLC的诊断缓冲区拉出来看一眼,看掉线那一瞬间报的是啥错误码,OB82 OB86 OB122这些都会触发。还有交换机的端口计数器,丢包计数和CRC错误计数都查一下,这两个数据能直接告诉你到底是线路问题还是干扰问题。星型拓扑两台机器人加IO站如果总流量不大的话一般不会撑爆,重点看那两个计数。还有就是1500和库卡的更新时间是不是设的不一致,一快一慢容易出问题,先把这些搞清楚再下结论。

2026/04/13 02:04
宁姐
宁姐#2

我之前一台发那科也是这个毛病,症状一模一样,最后查出来是那个非管理型交换机的问题,扛不住现场的干扰,换成带屏蔽的工业级管理型交换机就好了。你用的啥牌子交换机?另外问你一句,机器人侧和PLC侧的地接的是不是真的接到一起了,有些现场设备地是分开的,等电位没做,光纤不用但是接地不对照样打通讯。

2026/04/14 07:19
chl1998
chl1998#3

两台机器人加IO站走同一个交换机,流量一上去非管换的撑不住真有可能,有些芯片发热一上来就丢包。可以试试把IO站单独拉一个交换机出来,PLC主站单独带机器人,看是不是流量瓶颈的问题。