安川DX200碰撞检测开了为啥感觉没反应啊

老王
老王
2026/04/17 22:02

新接手一台安川MH12,DX200系统,碰撞检测功能是开着的,参数也按手册设了,但实际跑起来感觉跟没开一样,撞了硬物机器人照样往下压。是不是哪里参数没调对?还是有啥隐藏开关?有没有兄弟能说下正常设完应该是什么效果,我这边看着不对又说不清哪儿不对。

另外这碰撞检测和接触式检测是一个东西吗?手册上写得有点乱,看了两遍没整明白。

22 3

全部回复 (3)

刚哥
刚哥#1

先确认下你碰撞检测是不是真开了,DX200里要看两个地方:一个是功能开关里COL DETECT ON/OFF,一个是具体参数的设定。一般默认那个灵敏度给的是50-100左右,太高了基本碰一下就报警,太低了就跟你现在一样撞了没反应。MH12我这边用的是3kg左右的检测力,你把灵敏度调到20-30试试看效果。另外S2C432那个参数记得设成1,不然改了也白改。

2026/04/18 09:44
gqg1980
gqg1980#2

你说撞了还往下压,那你先停下手别再撞了,万一减速箱废了后悔都来不及。直接进示教器找功能菜单→应用功能→碰撞检测,把当前设定截图发上来,顺便说下你设的检测力和灵敏度分别是多少,这俩值差太多效果完全不一样。

2026/05/03 12:24
一路向北
一路向北#3

接触式检测和碰撞检测不是一回事,接触式是机器人主动往工件上贴靠用的,碰撞检测是保护用的。MH12这型号碰撞检测延迟大概50-100ms左右,不可能做到一碰就停,别期望太高。如果要更灵敏的反应,上个外置的力矩传感器或者安全光幕更靠谱,单靠这个功能防撞不太够用。