紧急求助

profinet实时性到底能做到多快?100M下周期1ms稳不稳

军姐
军姐
2026/04/21 17:44

刚入行的机器人应用工程师,手头项目要用西门子1200跟第三方伺服走profinet RT,通信周期打算设1ms,但是看到有人说RT在1ms下抖动挺大的,建议走IRT。还有的说1200根本跑不了IRT,得用1500才行。

想请教下各位,100M带宽下,profinet RT的最小刷新周期实际能做到多少?1ms在带6轴伺服+IO的情况下稳不稳?有没有实测的抖动数据参考下?

14 3

全部回复 (3)

2505689680
2505689680#1

1200跑IRT是支持的,从V4.0固件开始就行,不用非得换1500。不过IRT对拓扑和同步有要求,等时模式那块得配好才行。RT的话1ms在1200上确实能设,实测抖动一般几微秒到十几微秒,看程序扫描周期和网络负载。我们这边带8个IO站点+4个变频器,RT 1ms跑了半年没出过同步问题,但前提是别在通信任务里塞太多逻辑。

2026/04/22 15:16
难得糊涂
难得糊涂#2

机器人应用就别纠结1ms了,直接上IRT配等时同步,刷新周期500us都能做,就是1500的CPU贵点。RT那个抖动在视觉同步抓取场景下会让你怀疑人生的。

2026/04/22 20:45
老田
老田#3

带宽100M是百兆以太网,跟profinet实时性是两码事,别混了。真正影响周期的是PLC的工艺对象处理能力,1200跑1ms问题不大,跑0.5ms就不太行。

2026/04/24 23:19