讨论
西门子S7-1500做Profinet环网,MRP还是MRPD?环网里挂了8个ET200SP站
老婆孩子热炕头
2026/04/21 22:19
项目现场有一套1516F做主控,底下挂了8个ET200SP从站,IO点数大概600多,需要做介质冗余。现在卡在选型这块,不知道是用普通MRP就行还是得用MRPD?现场有3个站点距离比较远,光纤拉的,单段大概80米左右,中间用的SCALANCE XC206交换机。
主要想问下,8个站点跑Profinet环网,更新时间和看门狗时间一般怎么设比较稳?我看手册上写环网最大重建时间跟站点数有关系,8个站大概多少毫秒?还有MRP和MRPD这俩到底差在哪儿,是不是MRPD必须配合IRT才有用?我这项目用IRT感觉有点浪费,都是普通的PROFINET IO通讯。
12 4