发那科机器人回零点老报警,有没有更稳的操作流程

龙哥
龙哥
2026/04/23 10:36

现场一台发那科R-30iB带臂的手头那台,编码器电池刚换完,按手册上说的把$SCR$那组变量改完,然后做零点标定,结果每次Mast/Quick master回零走到一半就报SYST-035或者MOTN-023,换个姿态重新做有时候能过有时候又卡,重做了四五次了还没稳定下来。

想问问各位平时正规流程到底是先回参考点再改$SCR$,还是改完变量直接做master比较保险?还有那个$PARAM_MV$设$1$之后到底要不要断电重启再上电?我现在这一步没断电直接做的,是不是就埋雷了。

18 1

全部回复 (1)

laojianguo
laojianguo#1

电池换完正常顺序是先让机器人手动到接近零位的机械刻度位置(各轴能看到对准刻线),再断电换电池,再上电,这时候系统会进$SRVO-062$提示需要重新做master。然后先做Quick master跑一遍,OK了再做一次Full master当校核,你连跑两次比一遍稳得多。姿态尽量选J2、J3在0度附近、腕部三个轴接近水平那种标准位,奇异点和腕部全折叠的姿态都别选,编码器分辨率在那儿摆着,姿态越别扭零点重复性越差。

2026/04/26 07:38