现场一台R-2000iC干活干到一半突然报COL-001,整机锁住,连手动都推不动,只能断电重启才能接着跑。一天撞两三次,烦死了。检查过工件没歪、IO信号也正常,TCP和负载都核对过没变。各位遇到这种情况一般怎么处理的?
COL-001不是单纯碰撞故障,是碰撞检测阈值被你压得太低了。$COLL_DETECT.$STOP_MODE默认是0,你把它改成2试试,$COLL_DETECT.$RECOVERY设成1,断电重启以后用TP上按F4复位就能动,不用每次都断电。顺便把$COLL_SENS[1]从50调到100左右,负载没变的话就慢慢加,我这边210公斤负载的165F一直用90,没再误报过。
先查一下机器人底座的地脚螺栓松没松,上次我这边一台M-2000iA也是报碰撞,最后发现是底座螺丝松了两根,振一下就过流,跟碰撞检测没关系。
你这个负载多大?臂展多长?R-2000iC就分210和270两款,惯量算不对的话碰撞阈值再调也是瞎调。