中国机器人网 App
手机扫码下载 · 或点击查看
刚做埃斯顿ER20B的项目,第一次碰这牌子。手册翻了一晚上回零那块还是有点蒙,麻烦懂哥说说啥情况下必须做回零?停机断电再上电算一次吗?还有编码器电池换了之后是不是必须回一次?现场精度要求不高,搬运上下料那种。
三种情况必须回零你记一下:①断电超过一周或者长时间没动的,②更换编码器电池的(这个电池低于3V系统会报警,换完不回去零位会跑偏),③发生过碰撞报警、跟随误差超限的。普通停断电几分钟那种不用每次都回,看你现场节拍。如果不确定,最简单的办法:上电后看示教器有没有报警,ER20B没报6040#这类位置丢失就不用折腾。
我们厂里用的ER170,电池报警换完之后直接用示教器菜单里"校准"→"编码器校准"先做这一步,然后再回零,不然容易出现过冲。按你说的搬运上下料精度要求不高的话,手动把关节晃到接近机械零位再上电回零也凑合能用。
你这问题问得有点模糊——你说精度要求不高,那搬运上下料其实单方向定位就行,回不回零看你外围有没有靠模。你先把现场节拍和定位方式说清楚。