讨论

PROFINET DP周期1ms跑32个从站够呛吗?现场偶尔丢几个包

小涛
小涛
2026/05/23 20:38

项目上用的西门子S7-1516,配ET200SP从站一共32个,每个从站DI/DO各16点,IO数据加起来一个周期大概128字节。现在更新周期设的1ms,跑起来大部分时候正常,但现场观察下来一小时会随机丢几个包,PLC那边报警是"PROFINET IO 通讯故障,从站 xxx 暂时不可用",过几百毫秒又自动恢复,不影响最终功能但客户看着膈应。

想问下各位,1ms周期带32个ET200SP从站这个配置算不算吃紧?听说PROFINET IRT和RT差别挺大,我现在用的是RT,跑非等时实时模式有没有必要切IRT?还是干脆把周期放到2ms算了。另外丢包这事跟交换机选型有关系吗,现在用的是普通的Scalance XB005。

22 3

全部回复 (3)

13787439110
13787439110#1

128字节的IO数据配合1ms周期,理论带宽上RT完全能跑,但1516带32个从站做1ms确实偏紧,我之前做过类似的1515带24个从站1ms也是偶尔抖,后来直接改2ms稳得一逼。你这丢包大概率是周期到了临界点,PLC扫描周期和PROFINET发送时钟没对齐也会出这个毛病,把OB1里的循环时间中断OB优先级和PROFINET的更新时间对一下试试。Scalance XB005是傻瓜交换机,IRT切了也没用,必须换管理的比如XB008或者XC206,不然切IRT纯粹白折腾。

2026/05/23 20:48
daming
daming#2

丢包跟周期长度的关系很直接,我手头一个项目300多个字节的IO也是设的1ms,结果从站每几分钟就报一次"station failure",调到2ms后连续跑了三个月没出过报警,PLC的OB82/OB86进都没进去过。你的32个从站每个都挂DI/DO16点,总数据量虽然没我那个夸张,但1ms这个数字本身就是高压线,建议先无脑改2ms,工艺允许的话2ms绝对够用,伺服那种才需要1ms以下。

2026/05/23 21:47
健健康康
健健康康#3

你是怎么判断丢包的?HMI上看到从站图标变黄,还是PLC诊断缓冲区里查到的?另外S7-1516的固件版本多少?老版本1516在PROFINET这块有已知bug,升级到V2.9以上试试,免费的。

2026/05/24 12:41