PROFINET DP周期1ms跑32个从站够呛吗?现场偶尔丢几个包
小涛
2026/05/23 20:38
项目上用的西门子S7-1516,配ET200SP从站一共32个,每个从站DI/DO各16点,IO数据加起来一个周期大概128字节。现在更新周期设的1ms,跑起来大部分时候正常,但现场观察下来一小时会随机丢几个包,PLC那边报警是"PROFINET IO 通讯故障,从站 xxx 暂时不可用",过几百毫秒又自动恢复,不影响最终功能但客户看着膈应。
想问下各位,1ms周期带32个ET200SP从站这个配置算不算吃紧?听说PROFINET IRT和RT差别挺大,我现在用的是RT,跑非等时实时模式有没有必要切IRT?还是干脆把周期放到2ms算了。另外丢包这事跟交换机选型有关系吗,现在用的是普通的Scalance XB005。
22 3