待解决

profinet组网,IO站点多了之后扫描时间会变长很多吗?

一本万利
一本万利
2026/06/04 10:42

刚入行做机器人应用这块,最近在做一条小型产线,PLC是S7-1500,外挂大概12个ET200SP从站,加上两个库卡机器人走PN的IRT,组态完下载进去发现总线扫描周期比预估高了不少,IRTE在某些时段也会跳到1ms以上。

想问下各位老哥,profinet组网里从站数量上来了之后,跟扫描时间之间大概是个啥对应关系?是线性涨还是堆到某个数之后突然恶化?另外IRT跟RT混着用的时候有啥坑需要提前避?

10 3

全部回复 (3)

gao1978
gao1978#1

1500带12个ET200SP跑IRT其实压力不大,按经验站点数小于16基本线性吃资源,超过20之后watchdog和slot time会触发重算,扫描时间会有一个比较明显的台阶。我们现场14个从站走IRT,典型值是0.8ms,你这个跳到1ms以上需要先查GSD文件版本是不是一致,有些旧版ET200SP的IRT实现会回退到RT模式,周期直接翻倍。

2026/06/04 19:41
ljt1993
ljt1993#2

先把你那个S7-1500的型号报一下,T型还是G型CPU带的PN口数量不一样,IRT slot硬限差很多。G型两个PN口可以分网段,库卡单独走一个口,IO站点走另一个,扫描周期会好看不少。

2026/06/05 17:31
q
qq902144#3

经验里PROFINET的更新时间和站点数量不是简单叠加关系,瓶颈在交换机/耦合器的内部转发延迟还有DCP发现那块,不是PLC算不过来。你可以让机器人只用RT,不需要锁相的从站也退到RT,单跑一个IRT设备做时钟同步,实测能压掉30%左右的周期抖动。

2026/06/11 18:50