待解决
canopen直接控伺服走PDO还是走CSP模式稳一点?
洋哥
2026/06/17 11:29
手上有个六轴项目,主站用的STM32H7,从站是汇川IS620N,走CANopen。轴数不多就6个,周期设的1ms,之前一直用profile position模式跑PP,PDO映射的位置+状态字,但实际跑起来发现跟随误差有点大,负载一变就抖。
现在想换成CSP周期同步位置模式,PDO里走目标位置+实际位置+控制字,听说同步性更好但对通信抖动敏感。有没有兄弟实际跑过汇川这款伺服的CSP模式?1ms周期稳不稳?需要把DC同步打开吗?还有PDO的TPDO传输类型用哪种比较合适,异步还是同步?
23 3