倍福TwinCAT3做EtherCAT主站 多从站时IO扫描卡顿怎么排查

黄建国
黄建国
2026/06/22 10:08

厂里新上一条线,控制器用的倍福CX2030,EtherCAT主站跑的TwinCAT3,从站挂了12个汇川伺服+4个IO模块,平时调试单跑都没事,整线联动的时候主站扫描周期从1ms被拉到了2ms多,PDO映射查过没冲突,DC分布时钟也开了,DC同步偏差大概在200ns左右看着还行。有没有遇到过这种多从站整线联动时主站被拖慢的情况?除了加从站数量之外还有啥坑容易踩的?

57 1

全部回复 (1)

买卖兴隆
买卖兴隆#1

12个汇川从站不算少了,先把EtherCAT帧长度抓一下看总帧时间有没有超过1ms,再一个一个掉从站试,多半是某个从站的PDO周期配错了或者看门翘超时把主站拖住的。

2026/06/23 23:08